1

Тема: Автоматика в водоснабжении

Добрый день! Предлагаю обсудить такой вопрос: имеем две емкости (1 и 2) на разных уровнях. В Емкость 1 постоянно приходит самотеком вода с родника, С емкости 2, вода используется для водоснабжения частного дома, расстояние между емкостями около 30 метров и перепад высот 10 метров. Какой насос лучше использовать и какими средствами автоматики можно оборудовать данную схему?
Идеальной вижу реализацию в таком виде: 2 - 3 куба, 1 около 5 кубов. Минимальный остаток в емкости 2 около 1 куба для обновления воды в емкости, при опускании уровня ниже должен включаться насос с емкости 1 и набирать 2 до 3 кубов. Постоянное включение при минимальном расходе исключить (имеется в виду поплавок в емкости).

2 (2020-11-04 11:56:03 отредактировано strw)

Re: Автоматика в водоснабжении

Доброго времени суток. Насос дренажный для чистой воды, ИМХО.
вопрос - на каком уровне насос в емкости 1, я так понимаю с самого дна воду брать не желательно?

примерно такой https://res.cloudinary.com/lmru/image/upload/f_auto,q_auto,h_160,c_pad,b_white,d_photoiscoming.png/LMCode/15139435.jpg

3

Re: Автоматика в водоснабжении

imaxijam пишет:

Добрый день! Предлагаю обсудить такой вопрос: имеем две емкости (1 и 2) на разных уровнях. В Емкость 1 постоянно приходит самотеком вода с родника, С емкости 2, вода используется для водоснабжения частного дома, расстояние между емкостями около 30 метров и перепад высот 10 метров. Какой насос лучше использовать и какими средствами автоматики можно оборудовать данную схему?
Идеальной вижу реализацию в таком виде: 2 - 3 куба, 1 около 5 кубов. Минимальный остаток в емкости 2 около 1 куба для обновления воды в емкости, при опускании уровня ниже должен включаться насос с емкости 1 и набирать 2 до 3 кубов. Постоянное включение при минимальном расходе исключить (имеется в виду поплавок в емкости).

Поплавок как раз вроде, можно отрегулировать по нужным параметрам ICQ/ah

http://btest.ru/images/Fotki/1SADOVAYA_TEHNIKA/Nasosy/AL_KO/Drain_12000_Comfort/Image_57.jpg

варианты использования поплавка

https://c.radikal.ru/c23/2011/48/4bfc97f4bfb8.jpg

4

Re: Автоматика в водоснабжении

admin пишет:
imaxijam пишет:

Добрый день! Предлагаю обсудить такой вопрос: имеем две емкости (1 и 2) на разных уровнях. В Емкость 1 постоянно приходит самотеком вода с родника, С емкости 2, вода используется для водоснабжения частного дома, расстояние между емкостями около 30 метров и перепад высот 10 метров. Какой насос лучше использовать и какими средствами автоматики можно оборудовать данную схему?
Идеальной вижу реализацию в таком виде: 2 - 3 куба, 1 около 5 кубов. Минимальный остаток в емкости 2 около 1 куба для обновления воды в емкости, при опускании уровня ниже должен включаться насос с емкости 1 и набирать 2 до 3 кубов. Постоянное включение при минимальном расходе исключить (имеется в виду поплавок в емкости).

Поплавок как раз вроде, можно отрегулировать по нужным параметрам ICQ/ah

http://btest.ru/images/Fotki/1SADOVAYA_TEHNIKA/Nasosy/AL_KO/Drain_12000_Comfort/Image_57.jpg

варианты использования поплавка

https://c.radikal.ru/c23/2011/48/4bfc97f4bfb8.jpg

есть еще вариант с тремя датчиками и реле контроля уровня воды, найду картинку скину

5

Re: Автоматика в водоснабжении

Спасибо за ответы! Получается поплавок надо в питание насоса врезать?

6

Re: Автоматика в водоснабжении

imaxijam пишет:

Спасибо за ответы! Получается поплавок надо в питание насоса врезать?

всегда пожалуйста.  ICQ/bq
штатный поплавок дренажника закрепить в верхнем положении, во вторую емкость купить поплавок с длинным кабелем трехжильным, у него 2 варианта включения.
1. замыкание в верхнем положении
2. замыкание в нижнем положении

обычно черный цвет - общий, синий и коричневый - замыкание в разном положении.

его на реле типа магнитного пускателя однофазного на 10-16 ампер и от него питание насоса.

как то так думается.

7

Re: Автоматика в водоснабжении

admin пишет:

штатный поплавок дренажника закрепить в верхнем положении,

Это обязательно? Или можно как страховку для дренажного насоса оставить в рабочем положении?

8

Re: Автоматика в водоснабжении

imaxijam пишет:
admin пишет:

штатный поплавок дренажника закрепить в верхнем положении,

Это обязательно? Или можно как страховку для дренажного насоса оставить в рабочем положении?

Да, не подумал... лучше оставить не закрепленным получится защита от холостого хода насоса  ICQ/ay

9

Re: Автоматика в водоснабжении

imaxijam пишет:

Спасибо за ответы! Получается поплавок надо в питание насоса врезать?

Еще вариант использовать реле контроля уровня токопроводящей жидкости типа такого

https://images.ru.prom.st/425891052_w640_h640_pz-829-rele-kontrolya.jpg

схема подключения

https://images.ru.prom.st/425891105_w640_h640_pz-829-rele-kontrolya.jpg